如何选择电能表的规格

如题所述

电能表电流标示方式一般规格有以下几种:  
单相:  1.5(6)A  2.5(10)A  5(20)A  5(30)A  10(40)A  10(60)A  15(60)A  20(80)A  极限  20(100)A(极少用到)

按设备分单相和三相;按构造分电磁式表和电子表,电磁式单相的DD5、DD862等,三相有DX862、DS862有功、无功等;电子式型号更加多,单相的、三相的、多功能的。选用看是单相还是三相选择;再是用电负荷的大小选择。

电能表

编辑词条

电能表是用来测量 电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。

1分类

按用途: 

电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能电能表和智能电能表

按工作原理:感应式(机械式)、静止式( 电子式)、机电一体式(混合式)

按接入电源性质:交流表、直流表

按结构:整体式、分体式

按接入相线: 单相、 三相三线、 三相四线电能表

按准确级:普通安装式电能表(0.2S、0.5S、0.2.0.5.1.0、2.0级)和携带式精密电能表(0.01、0.05、0.2级)

按安装接线方式:直接接入式、间接接入式

2型号含义

电能表第一部分:类别代号:D :电能表

第二部分:组别代号:

按相线:D—单相 S—三相三线 T—三相四线

按用途:B—标准 D—多功能 J—直流 X—无功 Z—最大需量 F—复费率 S:全电子式

Y—预付费 H—总耗 L—长寿命 A—安培小时计

第三部分:设计序号:用阿拉伯数字表示,如862、864等

第四部分:改进序号:用小写的汉语拼音字母表示

第五部分:派生号 T—湿热和干热两用  TH—湿热带用 G—高原用 H—船用 F—化工防腐用

K—开关板式 J—带接收器的脉冲电能表

3电能计量

电能计量单位

有功电能表kW · h (俗称度 1kw。h=3.6×10的6次方在数值上表示功率1kw的用电器工作1h所消耗的电能)

无功电能表kvar · h

字轮计度器窗口(液晶显示窗口):

整数位和小数位不同颜色,中间小数点;各字轮有倍乘系数(无小数点时)多功能表液晶显示有整数位和小数位两位

准确度等级:

相对误差,用置于圆圈内的数字表示

标定电流和额定最大电流:

标定电流:标明于表上作为计算负载的基数电流值:I b。通常标定电流的0.005倍即为电能表的启动电流。一个电能表的标定电流越大,电表计量时的误差越小。

额定最大电流:电能表能长期正常工作,误差和 温升完全满足要求的最大电流值:Imax 

电能表额定电压:

单相电能表标注:220V

三相表有三种标注法:

a.直接接入式三相三线:3×380V

b.直接接入式三相四线:3×380/220V

电能表常数:电能表记录的电能与转盘转数或脉冲数之间关系的比例数: r/kWh; imp/kWh

额定频率:50Hz

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-27
看你的用地大小,根据广励电气百度一下广励电气就可以了!解释:单相电能表最大规格一般选用20(80)a其过载能力可达100a在这个范围内基本不会损坏或出现安全事故。如果负载经常在100a左右的话建议选装三相四线电能表相对安全.20(100)a的电能表在单相电能表电流规格中已属极限.如果最大负载电流超过80a可以适当选择此规格.说明:括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10a就配最大额定电流20a的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)a。上述意思就是5(10)a的表比10(20)a和5(20)a最大允许使用电流小一倍,5(20)a的表和10(20)a的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)a的表计量更准确。
第2个回答  2016-12-13
电能表电流标示方式一般规格有以下几种:
单相: 1.5(6)A 2.5(10)A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限 20(100)A(极少用到)
* 前面数值是标定电流或称额定电流 称Ib 括号内为最大负载电流Imax 在使用中负载功率电流不能超过电能表的最大负载电流.反之会造成仪表损坏.严重时会造成仪表烧毁及安全事故.
单相电能表的电流规格基本上有以上这几种.随着经济发展,人民生活水平的提高家用电器的不断增多,小规格的电能表已不适合目前市场环境基本以停产. 目前主流规格基本都是5(20)A 或5(30)A 很多地方已把10(40)A作为民用的基本规格选用安装. 单相电能表最大规格一般选用20(80)A 其过载能力可达100A 在这个范围内基本不会损坏或出现安全事故. 如果负载经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流超过80A 可以适当选择此规格.
继续说明:

括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电能表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10A就配最大额定电流20A的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)A。
上述意思就是5(10)A的表比10(20)A和5(20)A最大允许使用电流小一倍,5(20)A的表和10(20)A的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)A的表计量更准确。本回答被提问者采纳
第3个回答  2016-12-14
  如何选择电度表
  超过50A的电流计量一般宜选用电流互感器进行计量。电度表就选变比后量程即可。1.5~6A,3~6A 这是表示电能表在这个范围类能正常工作。以D86系列来讲“T”表示有功,如DT862;“S”表示无功,如DS862。单项电子式电能表的型号是全国统一的,有4种型号:5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80),也被称为4倍表;有2倍,4倍,5倍表等多种。表的倍数越大在低电流时计量越准确。一般选用表的最大电流是额定负荷电流的2倍,如负荷为10A,则选表选最大电流为20A的电表。
  单相电子式电能表的型号,拿艾克松的来举例:单项表有DDSY1250,DDS1250两种型号,前面的字母部分是全国统一的: (1)第一个字母“D”,为电能表产品型号的统一标识,电能表的第一个字母缩写。 (2)第二个字母“D”,”D“代表单相电表(即“单”的第一个字母缩写)。 (3)第三个字母“S”,代表全电子式。 (4)第四个字母“Y”,代表预付费。 后面的数字部分每个公司有单独的一个,1250是艾克松公司的。 电表产品型号代表什么意义 ? DT -三相四线 , 如 DT862 DS -三相三线 , 如 DS862 F -复费率 , 如 DDSF855 Y -预付费 , 如 DDSY855 S -电子式 , 如 DDS855 电表铭牌电流 5 (2 0 ) A 是什么意思? 如 5(20)A 是指基本电流为 5A ,最大电流为 20A 。超负荷用电是不安全的,是引发火灾的隐患。铭牌上还标有 ① 或 ② 的标志, ① 代表电表的准确度为 1% ,或称 1 级表; ② 代表电表的准确度为 2% ,括号前的电流值叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
  根据规程要求,直接接入式的电表,其基本电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电表实际负荷电流达到最大额定电流的 30% 以上的,宜取 2 倍表;实际负荷电流低于 30% 的,应取 4 倍表。 基本电流和额定最大电流。基本电流(也叫标定电流)是确定电表有关特性的电流值,以 Ib 表示;额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值,以 Imax 表示。
  字轮式计度器的窗口,整数位和小数位用不同颜色区分,中间有小数点;若无小数点位,窗口各字轮均有倍乘系数,如 ×1000 , ×100 , ×10 , ×1 。