电容器的补偿方式有哪几种。适用于什么场合。

如题所述

电力电容器的补偿方式分为三种:个别补偿、分组补偿和集中补偿,均适用于电流负载的场合。

个别补偿就是将电力电容器装设在需要补偿的电气设备附近,在使用中与电气设备同时运行和退出,个别补偿处于供电的末端负荷处,它可补偿安装地点前面所有高、低压输电线路及变压器的无功率,能最大限度地减少系统的无功输送量,使得整个线路和变压器的有功损耗减少。

分组补偿,即对用电设备组,每组采用电容器进行补偿。其利用率比个别补偿大,所以电容器总容量也比个别补偿小,投资比个别补偿小。但其对从补偿点到用电设备这段配电线路上的无功是不能进行补偿的。

集中补偿的电力电容器通常设置在变、配电所的高、低压母线上。将集中补偿的电力电容器设置在用户总降变电所的高压母线上,这种方式投资少,便于集中管理;同时能补偿用户高压侧的无功以满足供电部门对用户功率因数的要求。但其对母线后的内部线路没有无功补偿。

扩展资料

电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿,补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。

在交流电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。

此时的供电设备的利用率为最高,而在实际上是不可能的。只有假设系统中的负荷,全部为电阻性才有这种可能。电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成了系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功Q边加大,则功率因数降低,供电设备的效率下降。

参考资料来源:百度百科-电容补偿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-21
  无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。配电网中常用的无功补偿
无功补偿可以改善电压质量,提高功率因数,是电网采用的节能措施之一。
配电网中常用的无功补偿方式为:在系统的部分变、配电所中,在各个用户中安装无功补偿装臵;在高低压配电线路中分散安装并联电容机组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台电动机附近安装并联电容器,进行集中或分散的就地补偿。
1、就地补偿 对于大型电机或者大功率用电设备宜装设就地补偿装臵。就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。
2、分散补偿 当各用户终端距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装臵,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。
3、集中补偿 变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。
.
第2个回答  2015-11-21
