电压互感器运行中应注意什么?

如题所述

电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
电压互感器的运行情况相当于2次侧开路的变压器,其负载为阻抗较大的测量仪表。
副边电流产生的压降和励磁电流的存在是电压互感器误差之源。
电压互感器副边不能接过多的负载;且要求铁心不饱和(0.6-0.8T)。
注意事项:
副边绕组连同铁心必须可靠接地。
副边绝对不容许短路
电流互感器
在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(我国规定电流互感器的二次额定为5A我国规定电流互感器的二次额定为5A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器. 它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。

电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,一般选择很低的磁密(0.08-0.1T),并忽略励磁电流,则I1/I2=N2/N1=k。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比
励磁电流是误差的主要根源。0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过1%。
注意事项:
副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。
副边绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-24
(1)副边绕组连同铁心必须可靠接地。
(2)副边绝对不容许短路。

参考资料:http://baike.baidu.com/view/430142.htm

第2个回答  推荐于2017-09-30
1 电压互感器二次回路中的工作阻抗不得太小,以避免超负载运行。
2 接入电路之前,应校验电压互感器的极性。
3 接入电路之后,应将二次线圈可靠接地,以防一、二次侧的绝缘击穿时,高压危及人身和设备的安全。
4 运行中的电压互感器在任何情况下都不得短路,其一、二次侧都应安装熔断器,并在一次侧装设隔离开关。
5 在电源检修期间,应将一次侧的刀闸和一、二次侧的熔断器都断开。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-09-15
