《国家住宅装饰装修工程施工规范》中明确指出:防水层应从地面延伸到墙面,高出地面300毫米;浴室墙面的防水层不得低于1800毫米。
须做闭水实验:将卫生间的所有下水道堵住,并在门口砌一道250毫米高的“槛”后,灌入200毫米高的水,24~72小时后,确认无渗漏即可贴瓷砖。
扩展资料:
其常规施工顺序为:水电完工后,回填、找平、防水、关水、贴砖。
基面要求:洁净,否则易在施工时因穿刺而失去防水作用;含水率不大于9%,否则会形成基面与防水层分离的“两张皮”现象。
而重庆常年湿度大,且卫生间的施工顺序为回填、砂浆找平、防水、贴砖,工人师傅会在砂浆层凝固后就进行防水施工,达不到涂料施工基面含水率不大于9%的要求,再好的材料也会打效果折扣。
防水层设置及规范施工方法:须涂刷3-5遍,否则应增设玻纤布,且每遍涂刷的固化物厚度不得低于1毫米,并应在其完全干燥后(约5-8小时)再进行下一遍施工。涂刷完毕后,还应在涂料防水层上再做一道砂浆保护层,最后再粘贴瓷砖。
另外,防水涂料涂刷过高会影响瓷砖粘贴,以往一般涂刷高度为1000毫米,达不到国家标准,只有极少数情况下会采用“挂网”来解决这个问题,但其材料和施工成本就更高。
作业条件和要求
⑴卫生问楼地面垫层已做完,穿过卫生间地面及楼面的所有立管、套管已做完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实。
⑵卫生间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
⑶找平层的泛水坡度应大于2%(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部位,均应用专用抹子抹成半径为10mm均匀一致的平整光滑小圆角。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,以避免积水。
⑷涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平、扫净。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除干净,坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆修补。
⑸防水层施工之前,应先在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,增设防水附加层。
⑹卫生间墙面应按设计要求及施工规定,四周至少向上卷铺300mm高。不是采用淋浴房的淋浴区,卫生间墙面防水应该做到180cm高。完成防水施工后一定要做24小时闭水试验,试验合格后方能铺墙、地砖。
⑺墙面基层抹灰要求压光、平整和无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm的圆弧。
⑻在墙上划定+0.5水平控制线,突出墙地面防水层的管道及固定卡具应提前安装,并把防水层做到水平控制线。
⑼卫生间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
⑽防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用时应远离火源,施工现场要备有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长负责监管。
⑾施工环境温度应保持在+5℃以上。
⑿操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗。先做样板间,经检查验收合格后,方可全面施工。
参考资料来源:百度百科-防水附加层
参考资料来源:百度百科-防水处理