JDZXW-35电压互感器如何测试好坏?

如题所述

  JDZXW-35电压互感器是35KV户外用的干式电压互感器,三只为一组,由户外环氧树脂浇注而成。测试JDZXW-35电压互感器好坏有三种方法:一是用兆欧表测量一次对二次对地绝缘电阻;二是自己做数据测量;三是对其做三倍频试验。

  电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源科学上较为常见和使用。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-21
JDZXW-35电压互感器是35KV户外用的干式电压互感器,三只为一组,由户外环氧树脂浇注而成。测试JDZXW-35电压互感器好坏有三种方法:一是用兆欧表测量一次对二次对地绝缘电阻;二是自己做数据测量;三是对其做三倍频试验。我今年两处项目都是采购的保定冀中电力的JDZXW-35电压互感器,带一只消谐,产品较稳定。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-12-30
干式35KV电压互感器是由户外环氧树脂全封闭浇注,判断好坏主要是产品绝缘材料。