数据中心现场设计气体灭火系统的区域有哪些?

如题所述

气体灭火系统防护区通俗的表示一般是指需要采用气体灭火的区域,如图书馆、档案室、电气机房等场所。

1. 防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分;防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区。

2. 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m³。

3. 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m³。

如果你对气体灭火系统还有其他想了解的,可以登录成都零零柒弱电官网进行查看

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-12
数据中心设计气灭的区域有:变电所、电池室、IT包间(有的数据中心包间也会设计为预作用系统)或是其它重要的区域;除了上述的几个地方基本上都是预作用系统或是水喷淋。