对后浇带该如何处理?

如题所述

正确定位后浇带部位,宽度(按图施工),注意后浇带在同一横断面上要部位一致,所有板、梁要全部断开,不可局部未断,如果是高层的,也要注意每一层,同一位置设置后浇带,这个必须要注意;后浇带处板、梁一般多要钢筋加密,要按图施工,配合相关图集一起正确绑扎;后浇带处模板支设相当关键,如不密实有缝隙在浇筑时会漏浆,造成板梁断面处蜂窝,也给后期浇筑后浇带处清理工作造成困难,按我经验,一般后浇带处梁底板先断开不要铺上,这样断面处砼即使有漏出来也不会停留在梁底,给清理工作带来困难,特别是高度较大的梁,砼结硬后去用撬棒清理相当吃力的,后浇带处梁侧板也断开,用垂直于梁断面的模向模板支设加固,容易加固,支设出来的模板也较密封,漏浆情况较轻;楼面砼浇筑约1个月后达到设计强度后(规范上要2个月,一般工期有限,不可能)再浇筑后浇带砼。先支设后浇带处梁底板及侧板,对接缝处松散砼颗粒进行清除并浇水湿润,采用较楼面砼高一级强度的微膨胀商品砼进行浇筑。加强养护,至设计强度后拆除模板,施工结束。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。超长基础底板施工中后浇带的留置有利于解决超长结构温度应力及高低层差异沉降应力导致底板裂缝,但影响结构安全及防水质量。后浇带部位填充的混凝土强度等级须比原结构提高一级。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考