地基梁240*500底筋面筋都是2根22的钢筋,圈梁240*240底筋两根25面筋两根20的钢筋

地基梁240*500底筋面筋都是2根22的钢筋,圈梁240*240底筋两根25面筋两根20的钢筋地基是松土打庒900直径深七米,五米跨度。不是框架结构想问下地基和梁能不能承受四

听楼主介绍,是四层砌体结构房屋,那么,地基梁240*500是承重墙的基础梁兼桩的拉梁,5米跨度上部仅仅2Φ22不够,一般设计都采用上下一样配筋;箍筋直径应不小于φ8;混凝土等级宜用C25,保护层40mm。直接在上面水泥砂浆砌砖墙基础,地圈梁可以不要,地梁上起构造柱;-0.060标高处做20mm水泥砂浆防潮层再砌墙;楼上每层板底标高做240高圈梁,配筋4Φ10,箍筋φ6@200.足够了。追问

四晨非框架房,每一晨都是圈梁地基梁是放在庄上的,因为地皮以前是小池塘後来开发商回填土没圧紧的打了七米深

这是江西

大多数都是石头地质

梁上有8的小钢筋的差不多间距180

追答

照我说的办就是了。
追问没有说清楚,什么“每一晨(层)都是圈梁地基梁是放在庄(桩)上的”?
每层都有地基梁、都有桩吗?把人弄糊涂了也!