1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;

2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;

3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W;

4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;

5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);

6、考虑功率因数0.8;

7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;

8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以。

9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.

补充:
这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。
前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。

拓展知识:

电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。

一级负荷:中断供电时将造成人身伤亡,或经济、政治、军事上的重大损失的负荷:如发生设备重大损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱、重要交通枢纽、干线受阻、广播通信中断或城市水源中断、环境严重污染等;

二级负荷:中断供电时将造成严重减产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱;

三级负荷:除一、二级负荷之外的一般负荷,这级负荷短时停电造成的损失不大。