构造柱钢筋必须焊接吗?我所在的是个砖混结构的小区住宅楼,6+1的。构造柱施工详情图纸上没有注明是搭...

构造柱钢筋必须焊接吗?我所在的是个砖混结构的小区住宅楼,6+1的。构造柱施工详情图纸上没有注明是搭接还是焊接。我采用的是错开搭接,搭接长度为35d,可是监理非得要我电焊!钢筋全是12的,240*240的,混泥土是C25的。我想知道哪本书上面说的必须电焊!!我的绑扎搭接真的不行?求高人给解释。深谢!
还是不行(1/2)我都和监理闹翻了。我所有的钢筋工都停了三天了,他说什么我如果不焊接他的避雷和接地就没有用。我就说我接的是钢筋,避雷不关我的事,然后今天(2/2)他们还在开会讨论我的问题!

规范中没有明确的说构造柱必须焊接,构造柱的钢筋是按构造配筋的,搭接绑扎满足搭接长度要求就可以了,工程上的构造柱都是这么做的,四根钢筋可在同一平面接头、接头位置可以不需错开,监理这是无理的要求
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-06
规范没有规定必须电焊,搭接是可以的(因为设计没有要求),搭接、电焊都可以,电焊可以节约钢筋。
第2个回答  2011-11-06
砌体结构构造柱和圈梁是抗震重要措施,但没有条文规定接头必须焊接(GB50010-2010、GB50204-2002及补充等上)。一共四根钢筋,遵守接头面积百分率就行。
第3个回答  2011-11-06
如果图纸没有标明,那你就可以使用搭接,但是必须有质监站实验室的检验报告
第4个回答  2011-11-06
不要说是构造柱,就是框架柱,也不是必须电焊连接。至于11G101-1第7页第6小点提到的轴心受拉构件原告也是如此规定的,并没有变化。