温控表 热电偶控制加热管温度,设定温度270,可到了270度温度还持续上升,温控表换好几个了都是如此???

如题所述

温控表 热电偶怎么可能控制加热管温度呢 你还少一个东西吧 固态继电器或接触器 如果没这个东西怎么可能控制加热 那就是你接法的问题了 如果有这个东西 就是这个东西击穿或接触器触点烧熔在一起不能分开 才会造成这种现象追问

有固态继电器 我忘说了 继电器没问题 还有别的原因么

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-18
温控表是什么型号?温度过冲多少呢?温度是一直往上升吗?交流接触器和继电器这些硬件控制没问题的话,应该是温控表的控制方式有问题,如果是开关控制的话很容易造成温度过冲;如果是PID控制的话,可能是P、I、D三个所对应的值不对。
第2个回答  2011-10-19
1:检查热电偶连接温控仪的正负极要对应(国产要求不高),注意:热电偶线也有正负极之分!
2:检查温控仪所选对应热电偶的类型是否匹配,K型,S型……?
3:检查所选的温控仪输出信号跟固态输入信号是否匹配,继电器是SSR;调整器是SCR!
4:你的热电偶测温精度不高!热电偶具热滞性,质量不好的,对温度的反应比较慢!