无非是四个原因:
1、检查线路是否正确、合理
2、互感器不准确,可以找计量院计量一下。如果自己处理,最简单的办法就是互感器一次互换,看看不平衡电压中的高电压或低电压是否跟着互感器走,如果是,就是互感器问题,如果不是,需查找其它问题。
3、仪表不准确,处理或排查方法同上。
4、上述问题都不存在,就是电网本身不平衡。
电压互感器阻抗很大,不会影响上级用户。不过,如果是计量用的,上级用户或质量监督局会定期强制检定、计量你的互感器。
追问是互感器的问题,但是不知道问题出在哪儿,因为是计量用的,所以上级让我们换,说我们的互感器造成他们的电压不平衡,这点我怎么也弄不明白,我们的互感器怎么会造成他们的电压也不平衡了。
追答上级要求换是有道理的,因为是计量用,电费收取不准确了!但是,说互感器造成他们的电压不平衡,是错误的!你的上级可能是搞行政的!