框架梁次梁比主梁高,怎么办?

如题所述

一、框架梁次梁比主梁高时有两种方法。
1、加大主梁截面高度。
2、采用平法图集梁上柱的作法,在主梁上起短柱,用短柱来做次梁的支座。
二、框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。现在结构设计中,对于框架梁还有另一种观点,即需要参与抗震的梁。纯框架结构随着高层建筑的兴起而越来越少见,而剪力墙结构中的框架梁主要则是参与抗震的梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-07
1,就施工而言,只要次梁的底筋放置在主梁的底筋之上,就符合要求。
2,至于次梁梁面高出主梁梁面,那是设计的问题,可以提出质疑。或者在主梁之下设计一种能承当次梁荷载的悬吊装置,使得主次梁面能够持平。也未尝不可。然而这只是非常规的特殊处理,一般民用建筑可以视之为异类。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-06
框架梁次梁比主梁高时有两种方法。
1、加大主梁截面高度。
2、采用平法图集梁上柱的作法,在主梁上起短柱,用短柱来做次梁的支座。
以上均需设计出具变更方案。
第3个回答  2011-11-07
设计上的问题,可以将图纸中的问题全部审透,然后组织一次图纸答疑,这种事必须要由设计人员出方案或变更。