答:212kW380V400A,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =212000/(1.732×380×0.8)≈403A;查找实用五金手册,铜电线每平方安全工作电流为6A,则有403÷6≈67平方,结合电线型号规格,选用70平方以上铜电线即可。
空开选用额定工作电流为450A,此参数保证预留一定的余量。
补充说明:1、如果选用铝电线,查找实用五金手册,铝电线每平方安全工作电流为4.2A,则有403÷4.2≈96平方,结合电线型号规格,选用120平方以上铝电线即可。2、 线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计。
扩展:电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,比如架空线路电缆与地埋线路电缆所能承受的额定电流是不同的,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。