钢筋绑扎的搭接长度(各种直径)?

各种型号钢筋的绑扎搭接的长度为多少?

纵 向 的 受 拉 钢 筋 最 小 搭 接 长 度
  钢 筋 类 型 混 凝 土 强 度 等 级
  C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40
  光园钢筋 HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
  带肋钢筋 HRB(II)级 55 45 35 30
  HRB400(III)级、RRB400(III)级 --- 55d 40d 35d
  注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;
  当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;
  当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;
  当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
  注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
  对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;
  在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
  对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;
  当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
  注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
  在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
  注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-21
搭接长度=搭接系数乘以锚固长度,而锚固长度是和钢筋、品种、直径、混凝土强度、抗震等级等等因素有关,搭接系数也和你的搭接百分率有关,所以没有统一的长度要求。
具体你可以参考03G101-1图集的33、34页的说明。
第2个回答  2011-10-21
钢筋搭接长度按钢筋的强度分。一级钢筋为35d,二级钢筋为45d,三级以上为55d(d为钢筋直径)。
第3个回答  2011-10-21
你是想得到一个包括全部内容的表格,用起来方便是吧?这种想法动机好,但是实用效果达不到你的愿望。 每个工程结施说明上都有各种混凝土等级对应的锚固长度多少倍直径。根据你配筋接头面积百分率查系数乘上锚固长度就是。这个系数在砼结构设计规范有,03G101-1上也有。就1.2、1.4、1.6三种。你若是作预算,就把砼施工质量验收规范GB50204-2002附录B钢筋最小锚固长度 那个小表拿来用。简单!本回答被网友采纳
第4个回答  2011-10-21
03G101-1中有明确规定 现在03G被11G101代替 其中搭接要求有一定的调整 自己看看规范11G吧