计算搭接长度,除了题中的条件,还需要知道抗震等级和搭接率;假设一级抗震,50%搭接率;钢筋的绑扎搭接长度LlE=ζl*LaE=ζl*ζaE*La= ζl*ζaE*ζa*Lab=1.4*1.15*1.0*32*25=1288mm其中ζaE=1.15为一级抗震等级修正系数;ζl=1.4为一般搭接率50%的修正系数;ζa=1.0表示在普通情况下的修正系数;Lab=32d(查钢筋锚固表)上面是搭接长度的计算公式。

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的公称直径。另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。