预应力钢筋需做哪些检测项目

如题所述

预应力钢筋需要进行的力学性能试验项目:

1)拉伸试验(最大力、规定非比例延伸率、最大力总伸长率)、弹性模量

2)松驰率

3)疲劳及偏斜拉伸试验

4)静载试验

相关标准代号:

1)GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》

2)GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢较线》

3)GB/T14370-2007《预应力筋用锚具、夹具和连接器》

4)GB/T10120-1996《金属应力松弛试验》

5)GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》

扩展资料

钢筋混凝土结构,构件受拉会有裂缝,虽然不影响安全,但是感观不好。采用先给钢筋施加拉力,然后浇筑混凝土,待强度达到要求松开钢筋,使钢筋回缩,与正常使用荷载的拉力抵消(先张法)后张法则是浇筑混凝土预留孔洞,成型后加受拉力的钢筋,然后用器械锚固在构件两头。

在普通钢筋混凝土的结构中,由于混凝土极限拉应变低,在使用荷载作用下,构件中钢筋的应变大大超过了混凝土的极限拉应变。

钢筋混凝土构件中的钢筋强度得不到充分利用。所以普通钢筋混凝土结构,采用高强度钢筋是不合理的。

为了充分利用高强度材料,弥补混凝土与钢筋拉应变之间的差距,人们把预应力运用到钢筋混凝土结构中去。亦即在外荷载作用到构件上之前,预先用某种方法,在构件上(主要在受拉区)施加压,构成预应力钢筋混凝土结构。

当构件承受由外荷载产生的拉力时,首先抵消混凝土中已有的预压力,然后随荷载增加,才能使混凝土受拉而后出现裂缝,因而延迟了构件裂缝的出现和开展。

参考资料来源:百度百科-预应力钢筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-07

预应力钢筋制作安装(检测项目):

1、预应力筋下料长度应经计算确定。计算时应考虑结构的孔道长度或台 座长度、锚夹具厚度、千斤顶长度、镦头预留量、冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。

2、预应力筋应釆用砂轮锯切断,不得釆用电弧或气焊切断,也不得使预 应力筋经受高温、焊接火花或接地电流的影响。

3、预应力钢绞线编束时,梁体同一张拉截面上的钢绞线束应由同一厂家、 同一品种、同一规格、同一批号的钢绞线组成。

4、预应力钢丝束釆用镦头锚具时,应首先确认该批预应力钢丝的可镦性。

5、预应力螺纹钢筋端部螺母必须旋入足够的长度,螺纹钢筋应露出端部螺母;当釆用连接器接长预应力螺纹钢筋时,应确保两端均旋至连接器中央。

6、配有折线预应力筋的先张法预应力混凝土梁的预应力筋安装宜自下而上进行,先穿直线预应力筋,再穿折线预应力筋;折线预应力筋应通过转折器相应的槽口。

7、后张法预应力混凝土构件的预应力筋可在浇筑混凝土之前或之后穿入管道,但釆用蒸汽养护时,在养护完成之前不应安装力筋。

8、对在混凝土浇筑之前穿束的管道,预应力筋安装完成后,应进行全面检查,修复管道损坏的部位,并封闭锚垫板喇叭口、排气管口。

扩展资料:

钢筋工艺性能:

1、弯曲性能

按下表规定的弯心直径弯曲180度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。牌号公称直径a

2、反向弯曲性能

根据需方要求,钢筋可进行反向弯曲性能试验。

反向弯曲试验的弯心直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径。先正向弯曲45度,后反向弯曲23度,后反向弯曲23度。经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

参考资料来源:百度百科——预应力钢筋

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-10
1、预应力钢丝的检验项目有:外观检查;拉力(含伸长率);反复弯曲试验;松弛性能(由生产厂家提供试验报告)。
2、热轧圆盘条、热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋的检验项目有:外观检查;极限抗拉强度;屈服强度;伸长率;冷弯试验。
3、钢绞线的检验项目有:外观检查;拉力试验,包括整根钢绞线的最大负荷、屈服负荷、伸长率;松弛性能(由生产厂家提供试验报告)。
第3个回答  2011-09-05
上述回答都有错误,现在最常用的预应力钢筋其实就是钢绞线,不做弯曲的,抗拉强度和伸长率是必检的,还要检查直径、表面质量,松弛可以抽检,不做问题也不大。
第4个回答  2011-09-04
楼主好,你说的预应力钢筋的检测分为一般项目和主控项目。属于混凝土结构工程。本来想写点主要的项目给你发过去的。但是考虑工程的整体性,单个的列出的话不是很清楚什么情况下需要检测什么。最好是对应起来从支模板、钢筋绑扎、隐蔽打混凝土整个的对应起来看才能清楚,所i一我把混您图工程质量验收规范发你,你把邮箱告诉我吧。本回答被提问者采纳