人防规范中,过人防区的管线均需做防护翼环处理,桥架过人防区时需根据桥架中所敷设的缆线进行套管设计,电缆大小和数量决定了套管的大小、数量再适当增加备用,人防要求套管采用热镀锌处理,两端露出墙面不得小于100毫米,翼环制作可参照刚性防水套管或柔性防水套管(防爆波)。一般的施工图中均会有明显标志,否则应该在图审时向设计院提出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8F2qPM4P7.html
其他回答
第1个回答 2011-09-02
主要考虑就是安全隐患问题,所以需要加安全防护措施。
一般情况下,将绝缘胶管裹附在电缆外部,确保当出现无意拖拽的时候,对电缆进行保护即可。
对于过人防区的线缆有专门的架线规范,应认真贯彻执行,需要到交通、人防办电力部门进行协调沟通,确保安全无虞。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-09-05
那就把桥架改成镀锌线槽吧。
镀锌线槽有槽盖,螺丝拧紧后不管是电磁防护还是其他防护都好。
要不就改成大的PVC管。线缆多的话,可以多条PVC管联排。
相似回答
专变
电缆
进
人防区
要求
答:
1、所有穿过人防门框墙预留管孔的电缆,一律裸缆穿过,不得再套小管穿线
。电缆托盘、桥架应保持与门框墙有400mm的水平距离。一级负荷的2个电源电缆需由不同的人防预留管敷设。2、过人防段对于多根电线和细微电缆的密闭处理措施:多根电线或电缆粘结,外用电工胶布裹紧密封,视为一根电缆。人防预留套管...