我店里所有用电器加起来有140千瓦要用多大电缆?

如题所述

铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。

载流量计算公式:

估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。


扩展资料:

1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.15m。

2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.15m。

3、电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。

4、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。

5、直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.15~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-02
把三相负荷基本分平衡,每相最大电流260A左右
功率140kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=140/1.732/0.38/0.8=140/0.53=264安

如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。追问

空气开关要配多大的?前几位说是要300多吓着我了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-03
如果是两相民用的话
每kw电流大概是4.5a
那么你有多少千瓦就乘上4.5就可以了
你的总电流是
(2+6+8)*4.5=72a
选用80的空开
电缆如果是铜线的话
就用10平方
铝线是16平方
第3个回答  2011-09-14

里面应该有空调等380V的负载 照明等220V的负载  你可以根据负载算出载流量 给你表格     然后根据所需选择电缆

追问

我这是火锅店都开起来才有140一般情况不可能一起长时间都开着4×50的不会有问题吧?

追答

根据你的用电负载基本上是220V的,用电插座应该是一火一零一地 如果三相均匀接负载的话应该刚刚好,建议用大一点的 4*95 电缆

第4个回答  2011-09-14
都是什么负载?380伏负载多少千瓦?220伏负载多少千瓦?追问

1.8千瓦电磁炉34个和5匹的吸顶6个还有个9千瓦的开水器一个5.5的排凤

追答

若三相负载较平衡,可用YJV系列电缆铜芯3×95平方,铝芯3×120平方。

追问

50的可带多大千瓦?

追答

YJV三芯50平方铜电缆载流量231安,铝芯180安。计算电缆需要的是电流,不是千瓦,因为相同功率时,电压高低不同,电流大小也不一样。