170千瓦电器需要多大的电缆?

如题所述

计算线径需要根据满载的情况来选择,也就是说总功率为170KW,计算电流约为288A。根据导线安全载流量表查询得需要用150mm2的铜力缆。

线槽铺设的线路,用150平方铜芯电缆,架空架设的,可用120平方铜芯电缆。这里指的是距离在200米以下的情况下使用,距离远的,要通过计算才可确定。

超过120KW的电机电路,170KW用170平方铝线。