什么是接地电阻?

如题所述

武汉华天电力专业生产接地电阻测量仪(也称为接地电阻表),下面为大家介绍什么是接地电阻?


定义:接地电极提供的电流流入地面的电阻称为接地电阻或接地电阻。接地电阻主要表示电极与零电位点之间的电阻。在数值上,它等于接地电极的电势与它所消耗的电流之比。接地板与地面之间的电阻通过电位降法测量。


接地电极的电阻并不集中在某一点,而是分布在电极周围的土壤上。在数学上,接地电阻为电压与电流之比,如下所示。



其中,V是在电压尖峰之间测得的电压,I是在通过接地电阻测量仪进行接地电阻测量期间注入的电流。


不同电站的接地电阻值如下所示


大型电站– 0.5欧姆


主电站– 1.0欧姆


小型变电站– 2.0欧姆


在所有其他情况下– 8.0欧姆


驱动电极的围绕地球的区域称为接地的电阻区域或电位区域。从接地电极注入的故障电流在图中所示的所有方向上都远离电极。流入地面的电流取决于放置接地电极的土壤的电阻率。土壤的电阻率可能在1到1000 ohm-m之间变化,具体取决于土壤的性质。



地球的电阻率取决于其温度。当温度高于0ºC时,其对地面电阻率的影响可以忽略不计,但是在0ºC时,土壤中的水开始结冰,这会增加其电阻率。接地电阻率还受某些可溶性盐的组成的影响,如下图所示。



地球的电阻因层而异。土壤的下层具有更多的水分和较低的电阻率。如果下层包含坚硬多岩石的土壤,则其电阻率会随深度增加。

回复者:华天电力

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-04-01
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。

接地电阻主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。

很多家用电器尤其是大电器像冰箱,洗衣机,空调等使用的电源线都是三芯的。实际上使用一般市电的电器只要有零线和火线两根就可以正常工作了。多出来的这根线就是地线,也就是说这些电器必须要接地。

扩展资料:

影响接地电阻测量的因素:

1、地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法:取不同的点进行测量,取平均值。

2、测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

3、辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

4、测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。

5、干扰影响。解决的方法:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。

6、仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

7、仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。

接地电阻的测试值的准确性,是判断接地是否良好的重要因素之一。测试值一旦不准确,要不浪费人力物力(测值偏大),要不就会给接地设备带来安全隐患(测值偏小)。本回答被网友采纳
第2个回答  2023-01-30
接地电阻值是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,在防雷工程中也是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数。标准中也对各种工程的接地电阻值做出了一定限制。在工程施工中,可以根据地理情况和业主需求采取合理的降阻方式。地凯防雷今天就从两种角度带大家了解一下降低接地电阻的几个方法。
改善土壤电阻率
方法一:局部换土
用泥炭、黑土、粘土等土壤电阻率较低的土壤替换原有较高电阻率的土壤。置换的范围是在接地体0.5~2m的范围内以及近地面侧大于等于接地极长度1/3的区域内。
方法二:土壤改造
在接地体周围土壤中添加煤渣、食盐、炭末、石灰等物质,以提高土壤导电性。这种方法虽然造价较低且效果明显,但缺点也比较突出。若是采用食盐改造土壤,一根管形接地体需要的盐量约为30~40kg,可以将砂质土壤的接地电阻降为原本土壤的1/6~1/8左右,若是砂质黏土可降至2/5~1/3,但长期下来不仅会加速接地体的腐蚀,还会由于盐的溶解流失使得接地电阻逐渐增大:若是采用木炭,虽不会被溶解、渗透而有效时间较长,但在含石较多的土壤则效果不佳。
方法三:采用电解地极
这种方法是采用电解地极代替普通电极,使用年限长且基本适用于所有土壤环境。电解地极是在金属管内填装环保化合物晶体,金属管埋于地下,金属管上的呼吸孔吸收土壤的水分,使化合物晶体变为电解质溶液,从呼吸孔流入四周土壤,在土壤中形成了成片导电率良好的电解质离子土壤,在砂土、岩石地质结构的地下,电解质液可向砂质粘土的纵深方向和岩石表面的四周渗透,使原来导电率极差的砂岩地质结构形成良好的电解质导电通道,从而达到大范围地降低土壤电阻率的效果。
接地方式降阻
方法四:外延接地
这种方法适用于接地电阻值要求较小而原地难以达到的情况,借用附近电阻系数低的土壤或水源作为接地处敷设地网或制作接地极,再通过金属接地线连接达到外延接地。需要注意的是,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大 ,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度时,即便再增加其长度 ,冲击接地电阻也不再下降。
方法五:深埋式接地
这种方法适用于电阻率随底层深度增加而减小较快的环境。通过采用工具打孔,将接地体进行深埋,再向孔内和井内灌注泥浆或碳粉浆等物质,最后将进行了同样处理的多个接地体并联构成完整接地体。本回答被网友采纳
第3个回答  2022-03-29
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。

接地电阻主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。
第4个回答  2022-10-18
“中科航天”在智能电网输配电设备的在线监测、厂站电力设备的运行质量管理系统开发、安全预警系统开发及相关产品具有强大的技术研发能力和科研产品的生产制造能力。其科研产品均通过国家级验证机构的检测,主要应用于对户外变压器、传输电路、电力设备、高低压开关柜、电力蓄电池组等设备的状态监测、安全预警、故障报警及诊断。更加全面的实现电网输配电设备,电力运行质量,电力设备安全运行数字化,可视化,智能化。为客户解决设备运行的实际问题,创造安全、可靠、智慧的运行环境。