35KV变电站的主变,为什么关掉直流系统的电源后会跳闸??

如题所述

直流电源是高压柜控制、保护系统的电源,一旦关闭,变压器的控制和保护功能都会失灵。为了避免变压器运行于失控状态,在其高压开关中设计了直流电源失压跳闸电路。
看一下你们主变开关的二次线路图,如果确实有这部分电路,就很好理解了。
我们变电所就有两种失压跳闸开关,一种是高压交流失压跳闸,这种主要用于高压电动机控制。另一种是设计了直流电源失压跳闸,用于控制重要的变压器。
普通线路和变压器控制,不设失压跳闸功能。追问

请问主变开关的二次线路图中如何看出有直流电源失压跳闸的功能?

追答

我明天把图纸和实物都拍摄了照片发给你吧,你可以参考着在你的线路和实物上找。
我拍好了图纸照片,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-06
是不是保护中投入了辅助电源断电,断路器就跳闸的功能,国外有些10KV应用的系统中就有这个功能,当辅助电源失电后,低电压继电器释放,常闭接点闭合,发出分闸命令。
第2个回答  2011-09-07
不会跳闸,这样保护不能动作。很危险的
第3个回答  2011-09-06
35KV供电回路的断路器的操作电源是,直流电源。如果直流系统的电源没了,断路器的控制回路就失去控制,