发电机在运行中静子三相电流不平衡的原因有哪些?如何处理?

如题所述

原因:
发电机内部故障如:定子绕组匝间短路、绕组断线;
系统负荷三相不平衡:如系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;
系统发生不对称故障而保护拒动;
发电机主断路器非全相运行。
处理原则:
询问调度是否因系统引起,如是系统引起,应通过调整发电机有功、无功负荷,将三相电流不平衡之差控制在8%Ie以内,且最大相不得超过额定值。
处理发电机主断路器非全相故障。
如果不是系统故障和主断路器引起,应对发电机、变压器出线等作全面检查,必要时可停电检查。
在三相电流不平衡运行中,应严密监视发电机转子温度不得超过允许值。
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-10
不平衡原因:
发电机内部故障造成定子绕组匝间短路、绕组断线;
系统负荷三相不平衡造成系统有单相电炉、电气机车等不对称负荷;
系统发生不对称故障而保护拒动;

发电机是根据三相电流对称的情况下长期运行设计的,当三相电流对称时,由它们合成产生静子旋转磁场是和转子同方向同速旋转的,因此静子旋转磁场和转子旋转磁场相对静止,它的磁力线不会切割转子,当三相电流不对称时,将和生一负序电流,负序电流所产生的磁场,使 转子表面产生出两倍于工频即100周/秒的电流,此电流可使转子发热产生振动,造成静子三相电流不平衡的原因 主要有以下几个方面。
①发电机静子一相开路,此时,发电机静子电流一相为0其它两相增大或相等,并列运行的其它发电机组三相电流现象与此相反。
②主变压器低压侧一相断线时,发电机三相电流二相增大且相等,一相降低或为0。
③主变高、中压侧或线路一相开路时,发电机静子三相电流一相增大,二相相行且减小。
④联络线或线路行外部负荷不平衡引起。
第2个回答  2012-03-20
原因:
