在剪力墙里面组合墙的轴压比怎么算?

如题所述

剪力墙的轴压比不仅仅只看抗规中规定的轴压比限值,因为程序在计算时,会把一些短肢墙当成一字墙之类,而一字墙的轴压比就是按0.3或者0.4控制的,具体想知道程序是按多少控制的,可以点右边的构件信息,然后点那个轴压比红了的墙,会出来一个文本文档,里面会显示程序是按多少控制的。
可以考虑点剪力墙组合轴压计算,通过组合轴压计算基本上大部分剪力墙的轴压比都是够的,而且实际上一些小墙肢是组合在一起承受轴压的,也更符合实际,你可以试试追问

那怎么知道组合墙的墙肢是多少呢?有些T字形的墙肢,其hw要长一些,但实际组合下来的并不是那么长,要怎样才会知道呢

追答

这个我现在也不是很清楚 很抱歉

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25

    看看结构相关的教材,看看新版的混凝土规范

    新抗震规范6.4.6条、高规的7.2.14条和混凝土规范的11.7.13条,都规定了剪力墙轴压比的限值。目前新规范程序给出各个墙肢的轴压比。

    剪力墙的轴压比不仅仅只看抗规中规定的轴压比限值,因为程序在计算时,会把一些短肢墙当成一字墙之类,而一字墙的轴压比就是按0.3或者0.4控制的,具体想知道程序是按多少控制的,可以点右边的构件信息,然后点那个轴压比红了的墙,会出来一个文本文档,里面会显示程序是按多少控制的。

第2个回答  2012-03-30
看看结构相关的教材,看看新版的混凝土规范