这个消火栓按钮怎么接线!

如题所述

消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,通过连接的一些外部电路便可以实现启动消防泵的功能。

产品选型
一般的消火栓按钮有两种启动方式,有源启动和无源启动两种方式。

J-SAM-GST9123型消火栓按钮
J-SAM-GST9123型消火栓按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。消火栓按钮表 面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。

本按钮主要具有以下特点:

(1)采用底座分离式结构设计,安装简单方便;

J-SAM-GST9123消火栓按钮

(2)电子编码,可现场改写;
(3)消火栓按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位;

(4)按下消火栓按钮按片,消火栓按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备;

(5)采用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与火灾报警控制器进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力;

(6)由微处理器对运行情况进行监视,给出诊断信息。

主要技术指标

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤0.8mA

(3)报警电流≤2mA

(4)线制:消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接,若需实现直接启泵控制,需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接

(5)指示灯

启动:红色,巡检时闪亮,消火栓按钮按下时此灯点亮

回答:绿色,消防水泵运行时此灯点亮

(6)无源输出触点容量:DC30V/100mA

(7)使用环境:

温度:-10℃~+55℃

相对湿度≤95%,不结露

(8)外壳防护等级:IP65
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-01
提供资料,仅供参考:

你用的设备具体型号我不清楚,但穿四根线,具备直接按钮启泵、并回答是可以,但到消防中控的信号没有。四根线只能两根作为信号线两根作为回灯线,接线方法是:按钮敲击后两个接线端子为闭合状态的接到中控的信号线,另外两根接在回答指示灯的端子上就ok了。不过此办法需要消防主机做逻辑关系,击碎消火栓按钮联动启动消防泵。希望能够帮到您。追问

这个是6根线,两根信号,剩下的有24v吗?

追答

网上资料,仅供参考:

1、目前多数国产设备都有厂家生产的消火栓按钮,接线方式:2根信号总线、2根启泵线、2根启泵反馈灯线,规范要求消火栓泵启动后在消火栓按钮上需有灯显示已启泵。5根线的方式中的信号线不能省,另外3根是在2根启泵线与2根灯线做的文章,启泵线的1根与灯线的1根共用接+24V成为1根,当按下按钮时将+24V送至消火栓泵控制柜内的启泵24V继电器(继电器另一端平时接0V),从而实现启动消火栓泵目的,泵正常启动后,主接触器反馈开关(一端平时接0V)送出0V至消火栓按钮灯上,实现灯亮目的,结果是启泵后是所有按钮灯全亮。当然也可以共用接0V,只不过启泵继电器那端和反馈开关那端平时是+24V。联动线实际对信号线干扰很小,且现在消防主机设计抗干扰能力已经很强了。
2、不少进口消防主机的厂家没有消火栓按钮,一般是用普通击碎式消火栓按钮,普通消火栓按钮除接灯地2个端子外,还有4个端子,2个是常开,2个是常闭。接法:用2个常开点,把监视模块装在栓箱内或旁边接信号线,即1个消火栓1个报警点;也有按照防火分区报一个点的(规范允许),模块安装在模块箱内,把这个防火分区的消火栓按钮常开点并接至模块。以上两种接法中的启泵线多是把所有消火栓按钮的常闭点串联接至消火栓泵控制柜(串联接后应只剩2根线),接在泵控制柜的2个消火栓按钮端子,这2个端子是平时短路不启泵,一旦断开就自动启泵,现在规范要求泵控制线为24V了,所以不用担心安全问题。此种接法可以把每个消火栓按钮灯线并接在此按钮的常闭2端上,但按钮的灯必须是串了电阻的发光二极管,接的时候还注意正负极,有的按钮灯是2个正负反向并接的,就不分正负了。结果是:报警的按钮灯亮,没报警的按钮灯不亮。也可以把所有按钮灯线并接后至泵控制柜,通过24V经过反馈开关实现启泵后点亮所有按钮灯。第2种,一般穿6根线。

追问

L1L2代表信号线,DH代表什么,

本回答被提问者采纳