安川驱动器SGDV-5R5A01A怎样设置上电即伺服ON

已设Pn50A为2170,为什么断电后再开机还是实现不了上电即伺服ON

第1个回答  2011-10-06
pn50A 调到8170本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-10-13
建议直接打电话给安川上海售后服务,这些家伙拿了你的钱肯定要给你服务的,电话沟通容易讲清楚
第3个回答  2011-10-13
请登陆安川伺服上海站查询.
第4个回答  2011-10-07
Pn50A=8170 Pn50B=6548