锅炉22KW引风机空载时电流正常,打开风门后电流不降是何原因?

如题所述

第1个回答  2011-11-27
电流最低线就是空载电流,所以任何情况下都不会降了,你打开风门,风速增加,电流应该增加才对。追问

电流增加到最大值后就降不下来?

追答

你关上风门就降了。大家都知道的。

追问

启动电流瞬时很大,然后降到正常范围。现在风机电流达到75A后就没有变化

追答

把风门管一些用,别让电动机超过额定电流42.5A,否则对电动机不利,你这种情况,不是风机蹩劲,就是电机和风机不匹配,电机配小了。如果是角带的,带轮配置不合理。

追问

另一台很正常

追答

电机如不热,你的电表测量有问题,或是用数字钳形表测的吧,电池没电了

第2个回答  2011-11-27
引风机风门关闭的时候是空载,打开风门以后就加载了,电流不但不降,而且还要往上升才对!追问

电流达到最高值就降不下来

追答

关闭风门也降不下来??

追问

关风门能降下来

追答

呵呵,这不是很正常吗?你把风门开到最大的时候电动机电流就是最大的,如果一直是开到最大的,那么电流也就是一直是最大的,不会降下来的,当风门开度逐渐减小,这个时候电流也会随之下降的!!

追问

电流为75A

追答

你这个是新风机吧?

追问

不是,用了10年

追答

起动电流瞬时很大,然后降低,这个是很正常的,因为所有的异步电机启动电流都大,不过你22KW的电机能达到75A的电流这个不太正常!!22KW正常工作电流达不到75A,你的电机发热严重吗?

追问

另一台很正常

追答

你有问题这一台电机的电源线路有没有问题,有没有接触不良造成缺相?工作的时候用表分别测一下三相的电流!
另外严重支持xyak8899的看法,不是你的电动机有问题就是表有问题,钳形电流表一旦电量不足测量结果就会不准,建议换块表试试!

本回答被网友采纳
第3个回答  2011-12-07
5KW-22KW电机的问题是一种常见病,你可以问一问阿利