锅炉维修后,引风机开不起来了,即使启动起来了22KW的电机电流50A多,运行不了多久热保护就跳了,怎么回事

风机没有问题,电机也更换过,电流还那样!!关键是能检查的都检查过了,都没问题。而且风门闸板是关着的。

两个原因:
1、锅炉维修后,引风系统的阻力减小,造成系统阻力不足;
2、风机是在冷态下运行的,此时空气密度为1.2kg/m3;当锅炉运行时,排烟温度为180-200度,此时的空气密度为0.742左右,所以,引风机热态运行时电流=50*0.742/1,2=30.9A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-22
功率因数过低,因为根据P=1.732UIηcosΦ
其中,P为轴端输出有功功率(铭牌上电机的额定功率),U为额定电压,I为额定电流,η为机械效率,cosΦ为功率因数
求得cosΦ约为0.75(η=0.9),低于供电公司的要求(一般为0.85以上),应该加电容器补偿无功
第2个回答  2011-10-23
三项电流是否均等,量过没有,如果不相等就会出现线圈过热导致跳闸现象,检查各部轴承润滑情况,不是大问题,
第3个回答  2011-10-23
堵转,了吧
第4个回答  2011-10-23
可能是憋跳掉的,也可能是带负荷起动,仔细检查风门挡板等。