11问答网
所有问题
钢结构规范中有没有关于伸缩缝的规定?有的话请说详细点,如什么规范哪一条。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-08
根据
《钢结构设计规范》
8.1.5条:
“单层厂房和露天结构的
伸缩缝
间距不超过表8.1.5的数值时,可不考虑温度应力和温度变形的影响”
表格我不会插入,不好意思。
一般来说,无特殊要求的一般大多数钢结构房屋的伸缩缝间距为120米。
即房屋超过120米应该断开成两个独立的结构(基础部分在满足地基规范的情况下,可不断开)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8q48Fv7FS.html
其他回答
第1个回答 2021-04-07
钢结构规范中有没有关于伸缩缝的规定?有的话请说详细点,如什么规范哪一条。?根据《钢结构设计规范》8.1.5条:
“单层厂房和露天结构的伸缩缝间距不超过表8.1.5的数值时,可不考虑温度应力和温度变形的影响”
钢结构一般是大于45米需要设置伸缩缝,不过每个地方的情况都不同,需要按实际情况而定。 根据《抗规》第3.4.2 : 建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减小,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。
一般设计时均要求布置规则,如实际情况确不允许时,才需要设置防震缝。防震缝一般用于布置不规则的高层建筑或结构体系发生改变处。常见于利用伸缩,沉降缝兼作防震缝。 再看《抗规》3.4.5 体型复杂、平立面特别不规则的建筑结构,可按实际需要在适当部位设置防震缝,形成多个较规则的抗侧力结构单元。
由此看出防震缝没有具体要求多少米来设置,其设置的要求是“按实际需要,目的是将本来不规则的体系,分成几部分规则的体系”,只要能达到这个目的,多少米设防震缝都是可以的。当然,结构设计的原则,第一是安全,第二是经济,第三是环境。
国外第二第三位置互换。 再具体到钢结构,根据《抗规》8.1.4 钢结构房屋宜避免采用本规范第3.4节规定的不规则建筑结构方案,即可不设防震缝;需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的1.5倍。
相似回答
一般伸缩缝的缝宽为20mm-30mm
,出自
哪条规范
答:
伸缩缝最大间距详见《混凝土结构设计规范》(GB
50010-2002)第9.1.1条、《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)第6.3.1条、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)第8.1.5条、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(...
大家正在搜
钢结构伸缩缝间距规范
钢结构伸缩缝设置规范
钢结构多少米设伸缩缝
钢结构桥梁伸缩缝
钢结构厂房伸缩缝要求
钢结构厂房伸缩缝间距
钢结构厂房多少米设伸缩缝
钢构的伸缩缝是啥
钢框架结构伸缩缝
相关问题
建筑物伸缩缝有什么规范
钢结构天沟伸缩缝设置有标准要求吗?天沟超过150米需要设置伸...
钢结构建筑对变形缝的要求是什么?!
钢结构设计规范伸缩缝怎么布置?
钢结构大于多少米需要设置伸缩缝?
关于混凝土结构中女儿墙等构件的伸缩缝宽在哪本规范上那条有要求
钢结构的设计规范有哪些?
施工中混凝土结构的伸缩缝如何留置?有什么规范规定?