变压器短路阻抗是什么意思?

如题所述

解答如下: 

1.变压器的短路阻抗简单地说就是变压器两个绕组导线的电阻与电抗。不同容量的变压器短路阻抗实际值是不同的,容量越大,短路阻抗的实际值一般就越小。

2.变压器的短路阻抗是有方向的,从一次侧看和从二次侧看其值是不同的,这是因为其中牵涉到不同侧阻抗值的折算问题。

3.短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的最直接方法,它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。

拓展资料:

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
变压器的短路阻抗,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值); 对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后转换成用额定电压的百分数表示; 变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据; (1)变压器的阻抗电压越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求; (2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差; (3)变压器的阻抗电压越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。 你上面所说的变压器数据是一个三绕组变压器的数据;高-中:39.1%,说明该变压器的高压绕组对中压绕组的阻抗电压是39.1%;高-低:20.5%,说明该变压器的高压绕组对低压绕组的阻抗电压是20.5%;中-低:18.6%,说明该变压器的中压绕组对低压绕组的阻抗电压是18.6%;
第2个回答  2012-07-23
简单的说就是表征变压器本身损耗的一个试验值,即在整体损耗中由变压器自身占据的部分。试验方法一般为在变压器高压侧短路的条件下,低压侧加上的电压从0逐步升高,至到高压侧电流达到额定值时为止,此时电压与电流的比即为变压器的短路阻抗。
第3个回答  2021-11-18

在电力系统分析中,我的理解是双绕组变压器由T形等值电路简化为τ形等值电路后,将变压器短路后,由公式

可得

其中Pk为三相变压器的短路损耗,单位KW;Sn为三相变压器的额定容量,单位MVA;Un是变压器的额定电压单位为KV。

第4个回答  2012-07-22
主要是计算短路电流时要用的。测量的办法是将一侧短接,升高另一侧电压,当短路侧电流额定值时,加压一侧的电压与额定值的比值就是短路阻抗(短路电压)的标么值。本回答被网友采纳