消防水泵房里的泄压管得管径如何确定
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-01-04
一般情况下,选择泄压阀(泄压管)时,其口径允许比系统主管道小一至两档。如主管道为DN125mm以下时,泄压阀(泄压管)规格宜小一档;主管道为DNI50以上时,泄压阀(泄压管)规格可小一档或两档。当然,选用与主管道口径相等的泄压阀更为安全可靠。
追问
消防水系统,超过设计压力多少MPa的时候才要设计泄压阀,泄压管得管径如何确定,求依据?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8q87244q4F2M287FvS.html
其他回答
第1个回答 2014-03-17
如果主管是DN150,泄压用100
相似回答
水泵房泄压管
标高
怎么
去计算出来
答:
H等于ρg加2g加z2减z1。
水泵房泄压管
标高计算方式为H等于ρg加2g加z2减z1,井下中央变电所和主要泵房的地面,应比井底车场的轨面标高高出0.5米。
大家正在搜
水泵进水管和出水管管径
水泵吸水管和出水管管径
水泵压水管管径种类
水泵进水管管径
水泵吸水管管径计算
水泵如何泄压
水泵造成水压过高怎么泄压
水泵进出口管径选择
水泵流量和管径
相关问题
消防泵房内必须设置泄压管吗
消防水泵房泄压口怎么关?
消防水泵房里同时安装了安全阀和泄压阀,调压力谁大?
消防水泵房泄压阀同减压阀同时安装在一处行吗
消防工程泵房里面的持压泄压阀是什么?起什么作用?
消防水泵房泄压要通水池吗
消防泵房泄压阀如何调节设置泄压压力?
水泵房消防水泵出水的泄压阀压力怎么计算