消防模块怎么接线

8300单输入模块,8301单输入输出模块,8302切换模块,8302C切换模块,8303双输入输出模块,8304电话模块,8304输出模块,怎么接线

常用消防模块接线图,包括:输入输出模块、输入模块、输出模块等。

一、GST-LD-8319输入模块

对外接线端子图如图1-33:

图中端子说明如下:
Z1、Z2:接控制器二总线,无极性
D1、D2:接直流24V,无极性
O-、O+:输出,有极性
GST-LD-8319输入模块与非编码探测器串联连接时,探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接GST-LD-8320或GST-LD-8320A终端器,终端器可当探测器底座使用,即在此终端器上可安装非编码探测器,其系统构成图如图1-34:

当终端器不作为探测器底座使用时,应加装上盖,系统构成图如图1-35:

二、GST-LD-8300输入模块
本模块的外形及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意如图2-29

其中:
Z1、Z2:与控制器信号二总线连接的端子
I、G:与设备的无源常开触点(设备动作闭合报警型)连接;也可通过电子编码器设置为常闭输入
模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2-30所示。模块输入设定参数设为常开检线。

模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2-31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。

三、GST-LD-8301输入输出模块
GST-LD-8301模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图2-32:

其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
G、NG、V+、NO:DC24V有源输出辅助端子,出厂默认为有源输出:G和NG短接、V+和NO短接当需无源常开输出:应将G、NG、V+、NO之间的短路片断开。
I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
COM、S-:有源输出端子,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极
COM、NO:无源常开输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2-33(无源常开检线输入)、图2-34所示(无源常闭检线输入):

b.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2-35(无源常开检线输入)、图2-36所示(无源常闭检线输入):

四、GST-LD-8303输入输出模块
模块的安装方法与GST-LD-8319输入模块相同,其对外端子示意图如图2-45:

其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
I1、G:第一路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
I2、G:第二路无源输入端(可通过电子编码器设为常开检线、常闭检线、自回答方式)
S1+、S1-:第一路有源输出端子
S2+、S2-:第二路有源输出端子
模块输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,有源输出端应并联一个4.7kΩ的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
a.模块与防火卷帘门电气控制箱(标准型)接线示意图如图2-46(无源常开检线输入)、图2-47所示(无源常闭检线输入):

b.GST-LD-8303型模块与GST-LD-8302A型模块组合连接的方法如图2-48所示:

五、GST-LD-8302切换模块
切换对外端子示意图如图2-40:

其中:
NC、COM、NO:常闭、常开控制触点输出端子
O、G:有源DC24V控制信号输入端子,输入无极性
驱动交流型设备的方法如图2-41所示:

六、GST-LD-8313隔离器
隔离器的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,一般安装在总线的分支处,可直接串联在总线上,其端子示意图如图2-54:

其中:
Z1、Z2:无极性信号二总线输入端子
ZO1、ZO2:无极性信号二总线输出端子,动作电流为100mA
七、GST-LD-8321中继模块
对外接线端子图如图2-56:

其中:
24VIN:DC24V电源无极性输入端子,电源与中继器的输出总线共地。
Z1IN、Z2IN:无极性信号二总线输入端子,与控制器无极性信号二总线输出连接,距离应小于1000m。
Z1O、Z2O:隔离无极性两总线输出端子,总线最大长度应小于1000m。
八、GST-LD-8305输出模块
GST-LD-8305型模块的外形尺寸及结构与GST-LD-8319输入模块相同,安装方法也相同,其对外端子示意图如图7-13:

其中:
Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
ZC1、ZC2:正常广播线输入端子
XF1、XF2:消防广播线输入端子
SP1、SP2:与放音设备连接的输出端子
系统接线图如图7-14所示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-11-23
....真多啊~
8300 总线压在z1 z2上 反馈压在i G上 i 和G上压个4.7K电阻i和G出去压到你的设备上
8301 总线压在z1 z2上 反馈压在i G上 i 和G上压个4.7K电阻i和G出去压到你的设备上
电源压在d1 d2上 从d1分出去一根短接线到com上 d2分出去一根线 no分出去一根线
d2 和 no 压到设备的常开点上 i和G 压到反馈点上。
8302和8302c忘记了~现在都不用了~
8303就是2个8301压法都一样.
8304和8301差不多就是多个电话线~本回答被网友采纳