ABB变频器报故障2340,烧坏IGBT,检测到进线两相对地,是这个原因引起的吗?

如题所述

SHOT CIRC 2340说明书上有两中可能性
1 电机线路短路
2 变频器功率回路短路
据实际遇到该情况一般是 功率模块触发线插针老化(变频器发热引起)或是功率模块比击穿烧坏。
以上情况发生原因
1 电网波动性和高次谐波 处理办法 进线和出线加电抗器
2 检查功率模块触发线, 让功率模块能可靠的工作。
这种可能性是非常大的。这种情况我们也遇到过,2340不光会烧模块,还会烧电机。