11问答网
所有问题
ABB变频器报故障2340,烧坏IGBT,检测到进线两相对地,是这个原因引起的吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-09-28
SHOT CIRC 2340说明书上有两中可能性
1 电机线路短路
2 变频器功率回路短路
据实际遇到该情况一般是 功率模块触发线插针老化(变频器发热引起)或是功率模块比击穿烧坏。
以上情况发生原因
1 电网波动性和高次谐波 处理办法 进线和出线加电抗器
2 检查功率模块触发线, 让功率模块能可靠的工作。
这种可能性是非常大的。这种情况我们也遇到过,2340不光会烧模块,还会烧电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8qSSS444MF78v78MvS.html
相似回答
ABB变频器故障
代码
2340是
什么意思
答:
1.报2340的故障,有两种可能,
一个就是电机电缆或者电机短路,其次就是逆变器单元的输出桥故障
,可以用压缩空气把变频器吹吹,也会有灰尘,导致报这个故障,其次就是检测模块问题。2.确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。在故障发生时暂时不要复位,立即查信号4.01 INT F...
大家正在搜
ABB变频器故障代码2340
abb变频器2340是什么原因
acs800变频器2340故障
ABB变频器F0001的处理
变频器报警2340
ABB变频器报7510
abb变频器是哪个国家的
abb变频器2320
abb变频器2310
相关问题
ABB变频器acs800报2340故障是啥情况,厂家换了功率...
ABB800变频器启动时报2340是什么原因?
ABB变频器故障代码2340是什么意思
ABB ACS800变频器报2340故障 如何处理?
ABB变频器2340是什么故障?
ABB变频器ACS800报警2340什么原因
abb变频器报2340故障 拆开电机电源线。单独驱动变频器还...
ABB变频器报接地故障是什么原因?