ABB变频器ACS800报警2340什么原因

是维护不到位 还是产品质量问题啊 该变频器2到3年就经常报这个警

SHORT CIRC(故障代码2340,9.01 FW_1,bit0)在非并行连接的传动单元中检测到短路电流;输出电流过大;
确定电机及电缆绝缘良好的情况下,检查的重点应放在在逆变器模块上。
在故障发生时暂时不要复位,立即查信号9.07 INT FAULT INFO显示的数字,这四位数的数字为16进制数,你需要将这四位数转化为二进制数之后,看下载哪几个位信号为1,对照固件手册判断是否IGBT的某相存在短路的情况发生?估计问题出在IGBT模块或者AINT检测板上,需要联系厂家更换,可能是时间长老化,(受现场环境影响)。