艾默生EV1000变频器F0.00参数设置为1(端子UP/DN调节)这个是什么意思,这个端子UP/DN在什么地方,怎样用,跟其他方式有什么区别,请详细解答,在这谢谢了。

端子功能参数,应该是输入组里面,设置对应的端子号分别为UP和DN,例如X1为UP,X2为DN,把X1和X2分别接2个启动按钮SB1和SB2。点启动按钮SB1的时候,频率上升,点启动按钮SB2的时候,频率下降。

就是用来调节变频器的输出频率,或者说是电机转速的快慢,按UP键,变频器输出频率增加,电机转速加快;DN键则相反。

这个功能也可以通过电位器来实现,一般是顺时针旋转电位器相当于按UP键;逆时针旋转电位器则相当于DN键。


扩展资料:

艾默生EV1000变频器输出脉冲频率信号Y2在AB PLC中的应用

EV1000变频器Y2是开路集电极输出,可定义为32种功能输出(0—19是输出开关量;20—31是输出脉冲频率)[1]。由于Y2是开路集电极光藕隔离输出,应用电路比其他输出稍微复杂,再加上EV1000的模拟量功能设计十分完善。

因此,一般用户很少应用这个端口。但在某些小型PLC的应用中,如果使用得法,将会收到事半功倍的效果。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-16
就是用来调节变频器的输出频率,或者说是电机转速的快慢,按UP键,变频器输出频率增加,电机转速加快;DN键则相反。
这个功能也可以通过电位器来实现,一般是顺时针旋转电位器相当于按UP键;逆时针旋转电位器则相当于DN键。
这属于变频器的基本功能,只要本地调节电机转速时,都可以用的。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-04
很简单,F0.00参数设置为1(端子UP/DN调节)之后

在端子功能参数,应该是输入组里面,设置对应的端子号分别为UP和DN,例如X1为UP,X2为DN,把X1和X2分别接2个启动按钮SB1和SB2。这样当你点启动按钮SB1的时候,频率上升,当你点启动按钮SB2的时候,频率下降。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-12-04
才5分啊~~~