变压器瓦斯继电器内没有油,因该加多少油,不带油枕。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-08
全密封
油浸式变压器
所用的气体继电器里油位低,可能未必是缺油。
有可能是原来在
变压器油
中溶解的气体,由于运输等振动从变压器油中析出,进入气体继电器。
所以造成气体继电器内的油位降低的原因是里面有气体。
可以通过气体继电器顶部的放气嘴,将气体继电器内的气体放出就可以使得油位恢复正常了。
具体放气方法需要参照变压器使用说明书中的说明,切忌不能简单的打开放气嘴.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/FSM7q2P77M7MFSqqq2M.html
相似回答
无油枕变压器加多少油
合适啊?
答:
无油枕变压器加多少油,这是S11型变压器,不需加油,你确定油漏了,可以加一点,
正常时只需加1.5公斤就行
,那样变压器夏天看不到没,冬天可以看到,夏天散热器涨油就下去了,冬天散热器收缩,油就上来了,你加的时候那上面也有油标,能看见就行,要是不漏油,最多加油不能过2公斤。不知是否对你有...