两线压力变送器两个端子接上24V的正极和负极会烧坏吗

控制柜是4线制的,变送器是两线制的,厂家告诉我变送器接24V正负极,结果昨天他告诉我接错了,我害怕是不是烧坏了

  不会损坏。

  两线制变送器国家标准要求在30VDC下能正常工作(实际极少低于45V的),就是说它耐压至少30V。且都有防接反电路(一只二极管)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-14
压力变送器的供电电路要求有绝缘强度设计,做定型测试时都是短接正负极,加电压在正负极和接地之间。使用的兆欧表电压为500V DC。要求不会击穿。
所以24V DC都接上正负极,对变送器来说是小case。不会坏的。
第2个回答  2013-11-14
烧不坏。
两线制的仪表DC24V接反是烧不坏仪表的。我碰到过一次,也是接反,PLC没电流信号,但这个时候使用手操器竟然能通讯上,现场是EJA横河的压变。