抗震二级、c35混凝土钢筋搭接长度是多少

如题所述

二级抗震 c35混凝土 三级钢18钢筋 接头50%,搭接长度是按照如下计算吗? 1.4*1.1*1.15*32*18=1020.096:
答:答案应是:故纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=37d×1.4=37×18×1.4=932.4(mm)或故纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=ζl LaE=ζl ζaE La=1.4×(1.15×32)×18=927.36(mm)
分析:您多用了1.1。因三级钢18钢筋没有大于公称直径25。也就是我下面说的:“ζa不发生。”
解:
一:根据己知条件:二级抗震、c35混凝土 三级钢(HRB400或HRBF400或RRB400)直径18钢筋查11G101—1,53页查表:(LabE)=37d=37×18=666(mm)。注37d是32d×1.15近似值36.8d得来的。
又己知:接头50%,55页查表:纵向钢筋搭接接头面积百分率50%,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl:ζl=1.4
1、 故纵向钢筋绑扎搭接长度也可用LlE=37d×1.4=37×18×1.4=932.4(mm)
二、另一种算法:
纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=ζl LaE=ζl ζaE La。因为La=ζa Lab,ζa不发生所以La=Lab=(Lab)。
2、 故纵向钢筋绑扎搭接长度LlE=ζl LaE=ζl ζaE La=1.4×(1.15×32)×18=927.36(mm)
总结:1、法比2、法省力安全。取1法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-19
至少 搭接 31D 。。。11G101-1 第53页 上面有讲 。
第2个回答  2013-11-20
自己去量一下吧本回答被网友采纳