国家有安全标准的,例如距离多少远,设计时已经考虑过了。不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,小区配电室不能建设在居民楼下,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有人居住;配电室内的变压器噪声不得超过45分贝。

根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米。生活区配电室一般都是0.38千伏的,一套房子离配电房的距离基本大于规定的安全距离,况且还有配电室的墙壁阻挡。

扩展资料:

一般规定:

1、住宅应通过合理选择建筑的体形、朝向和窗墙面积比,增强围护结构的保温、隔热性能,使用能效比高的采暖和空气调节设备和系统,采取室温调控和热量计量措施来降低采暖、空气调节能耗。

2、节能设计应采用规定性指标,或采用直接计算采暖、空气调节能耗的性能化方法。

3、住宅围护结构的构造应防止围护结构内部保温材料受潮。

4、住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。

5、住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取节电措施。

6、住宅的设计与建造应与地区气候相适应,充分利用自然通风和太阳能等可再生能源。

参考资料来源:百度百科-住宅建筑规范



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-02
因此,如果你的房子距离配电房已大于规定的安全距离,你便不用太过担心。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-05-24
我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。
配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:
6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。
6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
6.1.3 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。
6.1.4 配电室布置应符合下列要求:
1 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面对面布置不小于2m;
2 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;
3 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;
4 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;
5 配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;
6 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;
7 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;
8 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;
9 配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;
10 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;