根据建筑设计防火规范(GB 50053-94)、高压配电装置设计技术规程(GB50062-92):

1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。

2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。

3、根据你小区配电的功率来定距离。

扩展资料

配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:

1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

2、 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

3、 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

4、 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

5、 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

6、 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

7、 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;

8、 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

9 、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;

10、 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器

参考资料来源:百度百科-配电房

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范(GB 50053-94)

参考资料来源:百度百科-高压配电装置设计技术规程(GB50062-92)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-12

目前我国并没有专门的法律法规从房屋的角度去规定这个小区配电房与房屋的安全距离。

一般规定配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:

1、配电室应电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

2、成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。

3、 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

4、配电室布置应符合下列要求:

5、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于1.5m,双列面布置不小于2m;

6、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

7、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

8、配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

9、配电室内设置值班或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离;

10、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

11、配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;

12、配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

13、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;

14、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

我国目前对变电站与建筑物之间的距离有一定的要求:

1、10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;

/2、35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;

3、箱式变电站距居民住宅5米以上。

配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-02
住宅小区内垃圾分类,设开方式垃圾投放。在水泵房门内有蓄水池。严重影响小区居民日常生活环境卫生。还有小区主通道,三叉路口。严重影响小区上下班汽车进出带来不安全隐患。是否有国家规范要求。垃圾棚和水泵房间蓄水池是否有一定分隔距离吗?在小区主通道三叉路口是否规范方案。