功率120KW,离配电房200米,要用多大的铜电缆,求计算公式

负载功率120KW、离配电房200米,要用多大的铜电缆,求计算公式。谢谢了
120KW电机,额定电流240A,电压380V。配电房有390V的电压,也就是说可有10的压降。

按照120KW 得出电流I=120/1.732/0.38/0.8=227A
电缆送到接受点最大压降不能超过5%来核算,电缆的降载系数包括温度,敷设采用0.65,选用150截面铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-21
还得要有额定电压才能算啊。
这个都是有国家标准的,应该是先算出电流,根据电流查国标对应的电缆截面,另外各种环境要求的截面也是不同的。
我正好是做电缆销售的呵呵,刚开始学习。还要交流请加89231048
第2个回答  2010-05-21
是380V的话,电流为240A,距离远了点,直接启动的话,冲击电流较大,如果长时间使用,选150mm的铜电缆就行。
第3个回答  2010-05-21
如果电压降不能超过10V,就要用120的铜电缆或185的铝电缆,线路损耗约5KW