地下室后浇带施工方案求一份?

如题所述

一、 预留后浇带要求

1、 设计要求留后浇带位置模板支撑应按公司“后浇带施工工法”执行独立支模系统。钢筋绑扎按设计要求施工。

2、 地下室底板后浇带做法应按“地下室工程施工工法”中后浇带施工一节执行。底板400mm厚以上的建议用“加强带”代替后浇带施工。

3、 地下室底板侧墙及顶板种植屋面预留后浇带的两侧一定要加焊止水钢板。且必须要用“快易收口网”(钢板网)代替软铁丝网,防止跑浆过多(尤其是大梁跑浆很严重)造成浪费和影响顶板砼质量。

4、 后浇带浇砼时间按设计要求,高层建筑不少于60天,低层建筑不少于42天。

二、 后浇带砼施工

1、 凿除后浇带两侧接触面的松散石子及浮浆,露出新鲜砼面,并冲洗干净。

2、 提前湿透模板,浇砼前要用掺15%UEA膨胀剂调1:1水泥砂浆涂抹两侧砼梁板接触面10mm厚。

3、 后浇带砼要提高一个等级,且要加“多功能高效减水剂”及加10~12%的膨胀剂,并加聚炳烯纤维丝(长19~22mm)1kg/m3砼,水灰比要小,坍落度小于100mm,梁砼分层振捣,楼面要拉平板振捣器,且收浆前(初凝)时进行第二次抹压密实磨平收光。立即复盖薄膜麻袋保湿养护7~14天。

三、 防水层施工

1、 检查后浇带两侧有无明显收缩裂缝,凡有0.3mm宽以上的裂缝均应沿裂缝凿出10~15mm宽、15mm深的凹槽清洗干净,用环氧胶泥予埋灌浆嘴@250~300mm并封闭裂缝。

2、 用环氧树脂液作压浆灌缝处理,压力在0.2~0.5MPA。待硬化后割去灌浆嘴,用防水砂浆补平。

3、 大面积处理应先清理冲洗干净基面,地下室工程及屋面工程刷渗透结晶型防水涂料2遍(纵横各一遍)。

4、 一般砼楼面用JS聚合物水泥基复合防水涂料2遍(纵横各一遍),材料可用971、K11或丙烯酸乳液及防水宝等。

5、 地下室顶板可在防水层上面加一道自粘防水卷材加强层后作保护层施工。

6、 防水层上面按设计要求作砂浆或砼保护层。

四、 其他

1、 施工缝处理参照《建筑工程防水工法》中“施工缝处理与防渗漏施工工法”。

2、 各细部处理参照《建筑工程防水工法》有关章节。