可以选型25平方毫米的铝电缆。
式中:P代表功率,U代表电压380V,I代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732 功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8
那么:I=P/(√3*U*cosφ)=5.5KW/(1.732*380*0.8)=10.45A,就当是11A吧。
铝线在常温下的安全载流量是1平方毫米4安,那么11/4=2.75平方毫米,初步选型4平方毫米的铝电缆,计算一下600米的压降,看是否满足要求。
铝线的电阻率是 0.0283欧姆平方毫米/米 那么,600米的4平方毫米铝线电阻是:600*0.0283/4=4.245欧姆,压降是:4.245*11=47伏。
因为600米的4平方毫米铝线到了电机那里的电压是380-47=333伏,这可不行啊。 那看看10平方毫米的铝线:600*0.0283/10=1.698欧姆,压降是:1.698*11=19伏,380-19=361伏。 选型10平方毫米的铝电缆有点觉得是凑合的味道,选型16平方毫米的铝线。
16平方毫米铝线:600*0.0283/16=1.06欧姆,压降:1.06*11=11.7伏。380伏到达电机电压是368V。 如果需要更理想的供电效果,可以选型25平方毫米的铝电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考