55千瓦潜水泵离变压器250米用多大平方电线

如题所述

  55千瓦潜水泵离变压器250米,要用35平方铜电线。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =55/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =98A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  ‍‍ 查下面电缆载流量表,可选35平方的铜电缆。

    

  距离:L=250米
  铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=35mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.123
  电缆的电压降为:U=IR=98X0.123=12.08v
  电缆的电压损失率:12.08/380=3.2%
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间,因此35平方铜线满足要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-24
55千瓦设备就算85A工作电流,为了保证电感类电器正常启动(3-7)倍的额定电流,所以每相压降不大于8V线缆截面积=工作电流×线长度×电阻率÷每线压降=85×250×0.028÷8=74截面积导线,(铜芯线缆电阻率=0.0173,铝芯线缆电阻率=0.028) ,,所以建议用铝芯线缆最小70平方,这样电机才好正常工作。供你参考!本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-07-24
最少35平方,恐怕还要往上加追问

铝线需要多大平方的?

追答

最少50

第3个回答  2014-07-23
35平方的电缆