我能用万用表测量摇表发出的直流电压吗?
追答可以,要使用合适的档位,看看摇表是多少伏的,一般使用直流1000v档位测量。
追问摇表是1000M的
追答还有个电压规格,500或1000伏的。
追问我的万用表是指针式的,最大量程是1000V
追答可以。
追问这样测量会不会被烧坏
追答不会。
追问我听说摇出的电压都好几千伏呢,是这样的吗?再次感谢你的赐教
追答没有,最高也就1000伏左右。
追问非常感谢,因为我这快表现在开路和闭路摇动表针都不动,我想用万用表测量一下它摇动时是不是发电,如果不发电就说明它坏了,是不是这样的
追答一般开路摇,向大的方向摆,笔录摇,向零的方向摆。
接上直流电压表,摇动把手应该有电压指示。
追问谢谢,我还有一个问题想请教一下,在测量三相电缆绝缘阻值时测量一相而另外两相为什么要并连一块
追答这样能快速查出故障。两根并接以后,如果测出结果是绝缘,可以肯定两相和另一相都是绝缘的,就不用再单独量了。漏电的情况比较少。如果测得漏电,还要分开分别量,不过这种情况较少。
追问是这样接的,L端接线芯,E端接这根线的外皮,而另两根线并起来
追答我们一般L接芯线,E接另两根并起来的芯线。你说的这个方法没用过,明天试试。个人感觉,接外皮一般查不出什么,要是这样测得绝缘不好,拿着线路太差了。
追问感谢你的赐教,祝你晚安
我这是测的对地绝缘,你说的是相间绝缘吧
如果我测的一根线有破损(假设的),另两根是好的,我测的数据一定比你那种方法测的数据要小是吧