5.5KW潜水泵,电源设在500m处,需要用多粗的线,电度表用DT862 3x1.5(6)A的有点小

5.5KW潜水泵,电源设在500m处,3×4的线有点小,需要用多粗的线?电度表用DT862 3x1.5(6)A的也有点小,用多大电流的电度表好?请电力高手帮助,不懂得别给意见了,否则会出事故的,谢谢!万分感谢!!

1》5.5KW(三相)潜水泵的额定电流:I=11.5A,距离:L=500M,因线路较长,取末端电压降5%(线与线压降约20V),单线电压降:U=10V,采用铜芯电线时的电阻率:ρ=0.0172
求单线阻:
R=U/I=10/11.5≈0.87(Ω)
应用线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×500/0.87≈10(m㎡)
2》电度表用3×1.5(6)A过小,应用大于负载额定电流的电表,宜选≥3×15A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考