土工膜施工工艺

土工膜施工工艺土工膜施工,土工膜

土工膜施工方法
基面验收
基坑坑底及边坡基础垫层压实应达到设计要求的95%,保证表面平整,不得有明显凹凸不平现象,不得有积水、泥泞、砖石瓦块、树枝、树根、杂草、尖锐颗粒、硬杂物及可能破坏防渗材料——土工膜的任何物质。坑底面从西向东应保证2%的坑底坡度,南北向分别以导流干管渠为轴线,以2%的坡度向导流渠方向形成坡底,在铺设防渗层的全过程中,应确保基坑垫层表面不受潮湿的影响,并应随时对基础垫层表面可能出现的常规变化进行检查及补救,补救后仍须达到设计要求。
进入铺膜现场人员不得吸烟,不得穿带跟、带钉的鞋子,在已铺好的土工膜上作业时所有工量具等必须轻拿轻放,不得刺伤土工膜,挤押焊机发热部分不得接触土工膜。
土工膜的焊接施工
焊接施工必须与铺膜同步,铺一幅焊一幅。
边坡土工膜自上而下铺膜,一幅到底不得拼接,上端留下坡肩和锚固量,下端到坑底留头距坡根不小于1.8m,上下膜端对齐,使用热楔焊机接,坡肩空焊部分用挤押焊机焊接。
转角处接缝应尽量避开转角沟,并应尽量将不规则形状减至最小,实在避不开转角沟,则必须用挤押焊机焊接此缝。
交叉焊缝处,必须用挤押焊机补焊,补焊长度不得低于20公分。补焊前必须对热楔焊缝修剪至露出焊茬,再用手提砂轮将补焊处打毛片用挤押焊机补焊。
边坡之土工膜铺焊至20幅时,可对5-15幅埋入锚固沟进行锚固,此后铺焊一幅锚固一幅,两侧始终保持各5幅不锚固,为防风计,只用砂(土)袋压即可。
坑底土工膜的铺焊
铺膜方向由北向南,一幅从头到尾,需几卷土工膜拼接而成,此时必须选用宽度相近的几卷土工膜进行拼接,拼接好后将其一侧与西坡铺焊至坑底的土工膜头用楔焊机焊接好,并用挤押焊机对所有交叉焊缝进行补焊,但该幅土工膜南北两暂不锚固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-23
(1)土工膜的接缝处理是施工的关键程序,直接影响工程运行寿命,据质量检测表明,采用热焊方法比较理想。(也可用专用胶粘接)热焊方法是PE土工膜相接的表面加热处理,使之表面熔化,然后通过压力使之融合成一体,
(2)土工膜最好沿一定方向铺设,土工膜两边均预留一定PE膜与PET不粘合层,铺设时要调整好每个单元土工膜走向,以便于两个单元土工膜的焊接。
(3)土工膜铺设后,要用砂袋压住,以防风动,边缘接缝处要求不能有污物、水分、尘土等。
(4)焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜,使之搭接一定的宽带,且平整、无折皱。
(5)焊接时,最好是具有一定经验的技术人员焊接,焊接使用专用焊接机进行焊接。要调整好温度和速度,(也可胶粘接)。
根据多年实践证明,土工膜厚度不小于0.25mm,太薄可能产生气孔,且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中,特别要注意做到铺设不宜过紧,不得打皱,拼接要牢固。要严格按技术规范施工,把好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。
1、 应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序;
2、 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;
3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;
4、先边坡后场底;
5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线本回答被提问者和网友采纳
相似回答