1.5千瓦电机用几平方线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-09
1.5KW电机可以采用3x1.5mm²电缆。
1.5KW电机的额定电流不会超过3A,而3x1.5mm²电缆载流量是20A左右。考虑电缆的强度,通常选择3x2.5mm²或以上的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F4Sqq7q8428qSMqqMq4.html
其他回答
第1个回答 2020-09-09
三相1.5千瓦电机用1.5平方铜线,单相1.5千瓦电机用2.5平方铜线。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-09-09
是二百二十伏的单相电动机,铜线选一点五,铝线选二点五平方。
三百八十伏三相,铜线选零点五以上,铝线选不小于一平方。
第3个回答 2020-09-09
6平方线足以。。
相似回答
1.5KW电机用
多大
平方
的线
答:
如果是单相电机,1.5kw电机的额定电流是6.8安培,
那么用1.5平方线就可以正常运行
。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5KW电机的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。
如果小于10米,单相可选用1.5平方铜线
;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如三...