22千瓦水泵用多大的线
水泵
电机功率
22KW
,额定电流45A,从水泵控制柜到水泵的电缆要
用多大的
?从...
答:
因为
水泵
是电机类产品,额定电流45A,而启动电流是额定电流的4倍以上,电流在180A以上,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,180A电流,至少
需要
选择35平方毫米的铜线。
,机井离电表箱500米,
水泵
电机
22千瓦
,请问进表和出表线应选
多大
型号线...
答:
机井离电表箱500米,水泵电机22千瓦,
水泵线应选22*1000/(380*2)=30平方毫米线才不出现卡脖显象
,请直接进表和出表线通过感应线圈4平方毫米即可。
水泵电机功率
22KW
,额定电流45A,从水泵控制柜到
水泵的
电缆
要
3*10+1*6...
答:
可以,
10平方线
空气中长期敷设100%载流量67A(40℃),如果电缆穿管的话最好选3*16+1*10的电缆。
一个两台
22kw的
变频启动
水泵的
泵房,供电距离600米,
要多大
截面积的线缆呢...
答:
120平方的铝线的电压损耗=(600/35/120)X90=12.8V.用70平方的铝线电压损耗是
22
V。所以3X70+1X50平方的铝线也可以。这是基于变压器出线端是380V考虑的。在实际中,变压器出线端是400V多,你也可以选择3X50+1X35的铝线,因为50线的电压损耗是30.8V。400-30.8=369.2V,是可以正常工作的,如果...
22kw水泵
应选
多大
铜线及空开、接触器
答:
电线用10平方的 就是功率*2/5约等于 10平方
空气开关 选择分断电流高于6KA的 不然会经常跳闸 电流用60A的可以 但是分断电流一定要高 也就是不能用DZ47系列的 接触器用65的就行
22千瓦水泵需要
配多少平方
的线
答:
还要看电缆的长度,如果长度在5米以内的,
22千瓦水泵
额定电流45A左右,用6平方铜线或者10平方铝线就行
22千瓦水泵
,1千米地埋
线需要
多少平方铜线
答:
7.5KW
的潜水泵需要
2.5平方的铝电缆线。先计算潜水泵电流值: I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。 根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。
22千瓦水泵
电机配多粗的防老化绝缘线
答:
10平方的铜线或者16平方的铝线,都可以
22KW的
生活
水泵
电机,
需要
配什么型号的断路器和用多少平方的铜芯...
答:
22Kw的水泵要
配64A的三相断路器 配一管三线的铜线缆16MM 并且需要软启动
22千瓦水泵
应该配多少平方电缆???
答:
三相380V220
千瓦的水泵
应配3x10平方铜芯电缆。
22千瓦的
电机额定电流是 22千瓦/(√3x380Vx0.8)≈41.8A 3x10平方铜芯电缆的安全载流量是55.1A,见下表。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10