70平方三相电缆每相能够带多少千瓦和电流?

如题所述

70平方电览线可以带134千瓦,70平方电缆(铜线)的载流量为241A。

根据功率公式有:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x241x0.85=134kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)。导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。



扩展资料:

电缆载流量的用途:要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。

例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。

电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.3公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.8公斤,快递以实际重量为准,只供参考. 电线火线为红色,零线可选颜色有:蓝色、黑色。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。

单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-24

电流209A,除以1.5是功率,单位是KVA,KVA乘以功率因数是KW,功率因数由负载决定,例如电机铭牌上就有。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-24
铜线大约200A,三相电缆每相220负载大约45千瓦;铝线大约140A,三相电缆毎相220负载大约30千瓦。
第3个回答  2019-12-24
国标铜线电缆一般按最大300安左右的取值,也就是150千瓦左右的额定功率